電力中央研究所

報告書「電力中央研究所報告」は当研究所の研究成果を取りまとめた刊行物として、昭和28年より発行されております。 一部の報告書はPDF形式で全文をダウンロードすることができます。

※ PDFのファイルサイズが大きい場合には、ダウンロードに時間がかかる場合がございます。 ダウンロードは1回のクリックで開始しますので、ダウンロードが完了するまで、複数回のクリックはなさらないようご注意願います。

電力中央研究所 報告書(電力中央研究所報告)

報告書データベース 詳細情報


報告書番号

T03012

タイトル(和文)

配電用柱上変圧器の過渡現象計算モデルの改良

タイトル(英文)

Improvements to a transient simulation model of pole-mounted distribution transformers

概要 (図表や脚注は「報告書全文」に掲載しております)

著者らは既に配電系統の過渡解析を目的とした配電用柱上変圧器モデルを提案し,変圧器単体試験により検証を行なっている。しかし最近の検討により,変圧器の構造によっては,既に提案したモデルでは精確な計算結果が得られないことが分かってきた。本報告では,この理由が2次側巻線の表皮効果を考慮していないためであることを明らかにし,2次側巻線の表皮効果を取り入れた改良モデルを提案した。改良モデルにおいても,変圧器単体試験により,1次側から2次側への移行と2次側から1次側への移行の検証を行なった。さらに,実規模配電線路を用いた検証も行い,改良モデルが実線路でも有効に活用できることを確認した。

概要 (英文)

The authors have previously proposed a simulation model of pole-mounted distribution transformers for electromagnetic transient calculations and validated it by comparisons between calculated and laboratory-test results. However, we recently found that the previously-proposed model gives inaccurate results for a specific type of transformers. In this paper, we make clear that the error comes from the fact that the skin effect of the secondary windings is neglected, and an improved model taking the skin effect into account is proposed. The improved model is validated by comparing simulation and laboratory-test results for surge transfer cases from the primary to the secondary winding and also from the secondary to the primary winding. Furthermore, the model is used in a practical lightning-surge simulation and the result is shown to be accurate by comparing with corresponding field-test result.

報告書年度

2003

発行年月

2004/02

報告者

担当氏名所属

本田 秀樹

狛江研究所電気絶縁部

野田 琢

狛江研究所電気絶縁部

浅川 聡

狛江研究所電気絶縁部

新藤 孝敏

狛江研究所電気絶縁部

キーワード

和文英文
Lightning
配電線 Distribution Line
変圧器 Transformer
耐雷設計 Lightning Protection Design
EMTP EMTP