系統事故時の故障点電流直流分減衰時定数計算手法の開発

タイトル(英文)

Time Constant Calculation Method of Transient Unidirectional Component of Fault Current

概要 (図表や脚注は「報告書全文」に掲載しております)

電力系統の故障電流は一般に交流成分とそれ以外の成分からなるが、交流成分以外の成分のうち、最大の要素は比較的大きな直流減衰成分である。この直流成分は保護機器の性能上重要で、故障電流検出用の変流器を偏磁により磁気飽和させる可能性がある他、遮断器の遮断能力を左右するなど重要であるが、現状、その解析はEMTP等の汎用プログラムにたよらざるを得ず、当所既開発の各種系統解析プログラム群(Y法、S法など)との整合がとれず、解析の利便性の面で改善が必要とされていた。 このため、本手法では入力ファイルとして上記の各種解析プログラム群との共通化を達成して利用至便とした他、直流成分のみを選択的、効率的に解析することでEMTPのように現象全体を取扱う必要をなくすことに成功した。さらに直流分は故障の発生位相の影響を受けるので自動的に最悪ケースを計算するなど、効率化を達成した。

概要 (英文)

Short circuit faults give DC component of substantial magnitude to the fault current, which is essentially important in the technical study of the protection devices. One of its major impact is nothing but the CT saturation, and it makes un-negligible error in the measurement of the fault current. Up to now, several simple methods based on algebraic equations are used to be applied, but their accuracy is not enough.This study proposes more accurate calculation method based on numerical integration of differential equation. The developed method has been coded into a program, which is verified in the application on a study in real scale power systems so big as 466 buses and 328 lines. Time constants are also identified from the obtained waveforms by least square method.

報告書年度

2003

発行年月

2004/04

報告者

担当氏名所属

熊野 照久

狛江研究所電力システム部

多田 光伸

四国電力(株) 系統運用部 制御システムグループ

篠原 芳信

四国電力(株) 系統運用部 制御システムグループ

井上 俊雄

狛江研究所電力システム部

田中 和幸

狛江研究所需要家システム部

永田 真幸

狛江研究所電力システム部

キーワード

和文英文
短絡電流 short circuit current
過渡直流分 transient DC component
減衰時定数 decaying time constant